Pagina 1 van 1

Ervaring met Schaudt CSV 402 gezocht

Geplaatst: zo 12 feb 2017 14:15
door Chris
Hallo.

Is er iemand die ervaring heeft met de Schaudt CSV 402 voeding in Knaus caravans?
Ik heb de schema's ondertussen maar zoek nog wat ervaring van iemand die hier al eens mee gewerkt heeft.
Beetje ruggespraak zeg maar.

Chris

Re: Ervaring met Schaudt CSV 402 gezocht

Geplaatst: zo 19 feb 2017 12:11
door Bartje
Je kan op de site van schaudt de handleiding downloaden, daar staat alle normaalgezien alle info in.

De CSV402 is een 230 naar 12 volt elektroblok zonder laadfunctie, hij kan maximaal 32 ampere leveren.
Normaal gezien loopt de bekabeling vanaf de dertienpolige stekker (continu en stroom na contact) ook door de elektroblok.

Re: Ervaring met Schaudt CSV 402 gezocht

Geplaatst: zo 19 feb 2017 13:06
door Chris
RE.gif
Hoi Bartje..
Klopt, ik heb die handleiding gedownload en geprint.
Eigenlijk was ik benieuwd of er al iemand wat mee geknutseld heeft.
Ik heb nu mijn watermeter erbij aangesloten, waren nog wat stekers over en een digitale meter en wat logisch denken maakt het niet erg lastig.
Nu staan er in de bank naast de kast met de Schaudt 2 dikke trafo's.
Ik vroeg me af of die ook nog iets met de schaudt te maken hadden of dat die uitsluitend voor de vloerverwarming zijn.... dat weet ik nog effe niet.
De info van Knaus over de electrische installatie is vrij summier helaas.

Groetjes.
Chris.

Re: Ervaring met Schaudt CSV 402 gezocht

Geplaatst: zo 19 feb 2017 13:35
door MarcoC
RE.gif
Kan de dealer je die info ook niet leveren?

Re: Ervaring met Schaudt CSV 402 gezocht

Geplaatst: zo 19 feb 2017 13:41
door Bartje
Ik vermoed dat die dikke transfo's enkel voor de vloerverwarming gaan zijn.
De transfo voor 12 volt van schaudt zit normaal ingebouwd in de CSV.
Je kan altijd de uitgangsbedrading van die transfo's volgen, als die niet in de CSV maar in de vloer duiken, dan licht het antwoord voor de hand.

Re: Ervaring met Schaudt CSV 402 gezocht

Geplaatst: zo 19 feb 2017 15:28
door Chris
RE.gif
Ja, en dat is nou net de truuk.... lukt niet.
De Schaudt zit gemonteerd op de kastbodem, onder een "valse, opklapbare" kastbodem.
Dat zit daar zo enorm vol met kabels, heel slecht te volgen gewoon.
En, ik kan er ook niet inkijken, zelfs niet eens een kabel op de tast volgen.
Nu heb ik de caravan nog maar net, dus ik ben hem nog aan het leren kennen.
Wel mijn meetpaneel en mover al gemonteerd, dus ik ben al lekker door de hut heen gekropen en heb ook al aardig begrepen hoe Knaus de elektrische installatie's maakt.
Daar borduur ik nog wel even op voort...
Ik bedacht ook net dat er een dubbele automaat achter de aardlekschakelaar hangt, waarschijnlijk is die tweede zekeringautomaat speciaal voor de vloerverwarming... makkelijk testen dus...
Ook al omdat ik tijdens het klussen de vloerverwarming aan had staan en toen ook beide trafo's een beetje warm werden.
We komen er wel uit... is het niet vandaag dan is het wel morgen... :lol:

Chris

Re: Ervaring met Schaudt CSV 402 gezocht

Geplaatst: zo 19 feb 2017 20:23
door RichTrip
Bij mijn Kip ligt de trafo voor de vloerverwarming ook op de bodem van de kast onder de afdekplaat achter de kachel. Zal bij de Knaus dus ook wel zo zijn.

Re: Ervaring met Schaudt CSV 402 gezocht

Geplaatst: zo 19 feb 2017 20:38
door Daphne
Chris schreef: Nu staan er in de bank naast de kast met de Schaudt 2 dikke trafo's.
Ik vroeg me af of die ook nog iets met de schaudt te maken hadden of dat die uitsluitend voor de vloerverwarming zijn.... dat weet ik nog effe niet.
Die staan er bij ons ook, alleen zit er bij ons nog een keuken tussen de kledingkast en de bank. Waar ze voor dienen, geen idee. Staan wel in de weg :roll: Misschien dat mijn wederhelft hier meer van weet.

Re: Ervaring met Schaudt CSV 402 gezocht

Geplaatst: ma 20 feb 2017 00:06
door HenkR
Ik had deze vraag hier ook al gesteld nadat ik de caravan binnen had.
viewtopic.php?f=60&t=22394&p=317917#p317917

Re: Ervaring met Schaudt CSV 402 gezocht

Geplaatst: wo 13 sep 2017 00:07
door Siena
Chris, ik ben benieuwd naar die schema's. Kun je mij er aan helpen, of vertellen hoe ik er aan kom?

Johan

Re: Ervaring met Schaudt CSV 402 gezocht

Geplaatst: wo 13 sep 2017 07:27
door Chris
Hoi Siena.

De schema's van de Schaudt zelf zijn niet te krijgen.
Ik heb ondertussen wel het bedradingsschema van mijn eigen hut, maar dat is natuurlijk modelgebonden.
Hoe Knaus zijn installatie's maakt is mij ondertussen wel duidelijk trouwens.

Greetz
Chris

Re: Ervaring met Schaudt CSV 402 gezocht

Geplaatst: wo 13 sep 2017 10:02
door witjesm
Ik heb een CSV 409 in mijn Eriba. Volgens mij is het enige verschil dat deze een laadfuctie heeft en booster. Bij mij staan er geen aparte travo's naast dus is heb echt het vermoeden dat die van de vloerverwarming zijn. Ik heb wel vloerverwarming maar niet elektrisch dus dat zou een goede verklaring kunnen zijn. Het klopt dat er idd geen volwaardig schema wordt geleverd maar de handleiding bevat wel een schematisch overzicht van de inwendige schakelingen. Daarin staat ook exact welke klemmen/stekkers waar heen gaan. Op dit overzicht staan bij mij geen aparte externe travo's vermeld (wel interne).

Re: Ervaring met Schaudt CSV 402 gezocht

Geplaatst: wo 13 sep 2017 13:37
door Siena
Hoi Chris,

Ik heb hetzelfde model, 500 EU Silver Selection. Staat alleen nog niet voor de deur. Komt januari pas, maar ben me aan het voorbereiden. Dus ben ook wel benieuwd naar die bedradingsschema's i.v.m. uitbreiding stopcontacten e.d.
Ga nu eerst het blokschema bestuderen betreffende constante stroomdraad, koelkastaansluiting, (zou geschakeld moeten zijn via de geschakelde +12V), en aansluiting boordaccu + zonnepaneel, opdat die niet direct aan de autoaccu wordt gekoppeld. Zal wel weer een exra relais worden zoal ik eerder heb gedaan.

Groet,
Johan

Re: Ervaring met Schaudt CSV 402 gezocht

Geplaatst: wo 13 sep 2017 17:27
door Chris
Hallo Johan...

Ga snel naar je dealer en meld dat je een zonnepaneel en accu etc. wilt.
Dan monteert Knaus een iets uitgebreidere Schaudt waar dit al helemaal in verwerkt is.
Vele malen eenvoudiger met aansluiten van dit soort extra's..en de aanpassing kan nu waarschijnlijk nog ingevoegd worden in jou order.
Als ik het had geweten... nou ja, ik wist het niet dus, later pas achter gekomen.
Het bedradingsschema is een TIF... dat kan ik niet bijvoegen op het forum.
Stuur mij een een PB met je email adres, dan stuur ik je het bedradingsschema toe.
Knaus gebruikt trouwens gewone lasdozen en WAGO klemmen, makkelijk met uitbreiden.
Ik heb al heel veel extra's ingebouwd... bergen gadgets..ook WCD's
Enne.. de Koelkast is via de geschakelde + op de auto aangesloten hoor, je accu van de auto is veilig als je stopt.. :lol:

Groetjes
Chris

p.s.
Al lang duidelijk dat de 2 dikke trafo's die ik eerder aanhaalde voor de vloerverwarming zijn.
De Schaudt is een complete voeding, dus 230 VAC in en diverse 12 VDC 32 Ampere uit.
Een geschakelde voeding trouwens.