Digitale KWh-teller inbouwen

Over klussen, reparatie en onderhoud van elektra en alles wat daar bij hoort.
Roeland
Berichten: 122
Lid geworden op: di 26 aug 2014 22:49

Re: Digitale KWh-teller inbouwen

Bericht door Roeland » do 31 aug 2017 01:04

Micky schreef:RE.gif

Mag ik vragen wat je overweging was om die draden zo aan te leggen en vast te spijkeren :(
de draad van de Coil die ik om de blauwe draad van de inkomende CEE kabel heb gedaan komt onder de omvormer uit deze wilde ik niet te strak tegen de omvormer aan leggen dit omdat wanneer de kap van de omvormer gedemonteerd moet worden deze je er zo makkelijker bij kan....

De draad van de voeding komt van een lasdoos achter de kachel onder de plank weg deze heb ik zo vast gemaakt omdat de rest van mij losse kabels ook met zulke gespijkerde kabelklipjes vast zitten.... ik denk beter dan dat ze zo los hangen niet?
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI CR 140PK koppel 310 NM (2011) Dethelfs Camper 460 T (2000)

Gebruikersavatar
Jan van Vijven
Moderator
Berichten: 9015
Lid geworden op: wo 16 aug 2006 22:01
Locatie: In de buurt van Bartje.
Contacteer:

Re: Digitale KWh-teller inbouwen

Bericht door Jan van Vijven » vr 1 sep 2017 17:36

Ik denk dat M onder de indruk is van het "strakke" :-)


Verzonden vanaf mijn iPhone 6 met Tapatalk
You don't know what you have till it's gone.....Toilet paper is quite a good example boos.gif
Landrover Discovery Sport HSE 228 PK 497 NM (2015) Fendt 515 SG Tendenza (2017) 1600 kg incl. 100 kg kogeldruk (Max 2000 kg)

Gebruikersavatar
andrehj
Berichten: 94
Lid geworden op: zo 28 aug 2016 14:34

Re: Digitale KWh-teller inbouwen

Bericht door andrehj » vr 1 sep 2017 19:10

Roeland schreef:Vandaag ook een digitale KWh-teller in gebouwd met een zo genoemde coil om de ingaande CEE kabel en dan alleen de blauwe inkomende kabel. Verder de rest aangesloten op de 220v via een las doosje wat ik al had aangelegd....
Euhm, hoe heb jij de aansluitingen (die bij deze kWh meter bloot liggen) geisoleerd? Want vanaf de zijkant kijk je zo op de elektrische contacten.
Verder zie ik ook geen trekontlasting op de bedrading... scratch.gif
Ik heb dezelfde meter, maar deze netjes in een kastje ingebouwd, en de bedrading (2x2.5mm2 voor de meetleidingen, en 1x0.75mm2 voor de nul) via een trekontlastende tule weggeleid:
Caravan meterkast.jpg

Roeland
Berichten: 122
Lid geworden op: di 26 aug 2014 22:49

Re: Digitale KWh-teller inbouwen

Bericht door Roeland » vr 1 sep 2017 21:24

andrehj schreef:
Roeland schreef:Vandaag ook een digitale KWh-teller in gebouwd met een zo genoemde coil om de ingaande CEE kabel en dan alleen de blauwe inkomende kabel. Verder de rest aangesloten op de 220v via een las doosje wat ik al had aangelegd....
Euhm, hoe heb jij de aansluitingen (die bij deze kWh meter bloot liggen) geisoleerd? Want vanaf de zijkant kijk je zo op de elektrische contacten.
Nou zo bloot liggen die nou ook weer niet hoor bij de mijne liggen die contacten 0,5mm binnen het doosje
Verder zie ik ook geen trekontlasting op de bedrading... scratch.gif
Klopt die mist ook daar moest ik nog even wat voor verzinnen hoe ik die ga maken
Ik heb dezelfde meter, maar deze netjes in een kastje ingebouwd, en de bedrading (2x2.5mm2 voor de meetleidingen, en 1x0.75mm2 voor de nul) via een trekontlastende tule weggeleid:
Caravan meterkast.jpg
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI CR 140PK koppel 310 NM (2011) Dethelfs Camper 460 T (2000)

Gebruikersavatar
Ab
Moderator
Berichten: 16523
Lid geworden op: do 30 aug 2007 23:17
Locatie: Midden Nederland

Re: Digitale KWh-teller inbouwen

Bericht door Ab » vr 1 sep 2017 21:41

Kan je nog wijs worden uit wie wat schreef ?
Probeer eens minder te quoten.
Het is een recht om te zeggen wat je denkt.
Zie het als een plicht om te denken voor je iets zegt.

Fendt Diamant 560 TG. Simpark RAM 1500 Laramie Longhorn 5,7 of Adria Izola S 687 SPG

Gebruikersavatar
Chris
Berichten: 8796
Lid geworden op: zo 12 feb 2012 16:48
Locatie: Hillegom

Re: Digitale KWh-teller inbouwen

Bericht door Chris » vr 1 sep 2017 23:41

andrehj schreef: Ik heb dezelfde meter, maar deze netjes in een kastje ingebouwd, en de bedrading (2x2.5mm2 voor de meetleidingen, en 1x0.75mm2 voor de nul) via een trekontlastende tule weggeleid:
De bijlage Caravan meterkast.jpg is niet meer beschikbaar
De kabeldikte's die jij gebruikt hebt zijn wel heel zwaar overdreven zeg.
De meetleiding, dat is denk ik de coil de je bedoeld is met 0.5mm2 al overdreven dik, de voedingsspanning kan met dezelfde dikte aangesloten worden, zonder enig probleem.
Tenzij..ja tenzij..
jij de uitvoering gekocht hebt ZONDER coil, maar eentje die in serie met de voedingsspanning komt....
Tja.. da's nou jammer, maar wel de verkeerde dus..

dus.. de kabeldikte die Roeland heeft gebruikt is prima.
En ik geef toe.. een stukje kabelgoot was mooi geweest..
En net als jij, heb ik hem ook in een mooi kassie gemaakt...samen met wat andere stuff

Chris
Electric centrale low res.jpg
Afbeelding
Volvo V70 2.5T GT6 MY 2010 met aan de haak onze Knaus Sudwind Silver Selection 500EU 2017 vol met gadgets

Gebruikersavatar
andrehj
Berichten: 94
Lid geworden op: zo 28 aug 2016 14:34

Re: Digitale KWh-teller inbouwen

Bericht door andrehj » za 2 sep 2017 09:37

Chris schreef:De kabeldikte's die jij gebruikt hebt zijn wel heel zwaar overdreven zeg.
De meetleiding, dat is denk ik de coil de je bedoeld is met 0.5mm2 al overdreven dik, de voedingsspanning kan met dezelfde dikte aangesloten worden, zonder enig probleem.
Tenzij..ja tenzij..
jij de uitvoering gekocht hebt ZONDER coil, maar eentje die in serie met de voedingsspanning komt....
Tja.. da's nou jammer, maar wel de verkeerde dus..
Ik heb zeer bewust degene zonder coil gekocht, maar met de directe meting. Deze meet lage verbruiken veel nauwkeuriger, en is met een meetbereik van 20A precies goed voor een groep van maximaal 16A. En ondanks wat horrorgedachten in deze groep, is er nog niemand geweest die met deze meter problemen heeft gehad. Die problemen zijn ook niet te verwachten, want als je de meter open maakt, zie je dat er een degelijke shuntweerstand is gebruikt, en geen dunne printspoortjes waar de 20A doorheen loopt.
Geen enkel probleem dus.
Maar dan moet je zo'n meter wel netjes met 2.5 mm2 aansluiten, net als het rest van de bekabeling die de volledige belasting krijgt.

Overigens mag je zoals jij schrijft ook de voedingsspanning niet met 0.5mm2 aansluiten, bij 230V is 0.75mm2 echt het minimum, dit omdat anders bij kortsluiting of overbelasting zekeringen niet meer werken en je bedrading als zekering gaat fungeren scratch.gif , met het risico op brand.
Tenzij je natuurlijk de meter achter een eigen groep van 6A plaatst, dan kun je wat dunner gaan zitten.

Roeland
Berichten: 122
Lid geworden op: di 26 aug 2014 22:49

Re: Digitale KWh-teller inbouwen

Bericht door Roeland » za 2 sep 2017 23:32

Okee ik heb toch maar even een inbouwdoosje besteld :
inbouwdoosje.png
en een paar van deze trek ontlastingen:
kabel trekontlasting.png
kabel trekontlasting.png (115.11 KiB) 1648 keer bekeken
kabels die ik gebruikt heb zijn dik genoeg het is geen stofzuiger of waterkoker van 1800 watt die gevoed moet worden

ik heb dit kasjes ingebouwd voor de leuk om te kijken wat ik ongeveer verbruik en om te kijken of ik al aan mijn tax zit wat ik tegelijkertijd kan gebruiken....
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI CR 140PK koppel 310 NM (2011) Dethelfs Camper 460 T (2000)

Gebruikersavatar
Micky
Berichten: 24262
Lid geworden op: do 25 mar 2010 23:31
Locatie: Overijssel

Re: Digitale KWh-teller inbouwen

Bericht door Micky » di 5 sep 2017 19:54

Jan van Vijven schreef:Ik denk dat M onder de indruk is van het "strakke" :-)


Verzonden vanaf mijn iPhone 6 met Tapatalk
Meer geschokt om eerlijk te zijn [aschrik.gif]
VW Passat Variant Highline (2016), R-Line, 190Pk TDI 400NM 4Motion DSG. Kip KG45 TLB, zonnepanelen, Reich Mover, Primus, Fortex Aronde