Bericht door Ruud27 » di 26 mar 2019 17:20

Ik heb een vraag, ik heb een caravan met een elektrische vloerverwarming en we hebben een Senseo die op een laag vermogen via een vermogensweerstand ( ik denk triac) gebruikt kan worden, voor zo ver gaat dit goed maar als ik de vloerverwarming aan heb en de Senseo gebruik op de stand waar de vermogensweerstand is ingeschakeld gaat de beveiliging op de trafo van de vloerverwarming er uit. Als ik de Senseo gewoon gebruikt is er niets aan de hand. Ik kan via een metertje het verbruik zien en dit blijft onder het toegestane .
Wie heeft hier een verklaring voor.

Gebruikersavatar
Roland54
Berichten: 437
Lid geworden op: za 24 mar 2018 15:20
Locatie: Noord Holland

Re: Uitvallen van mijn vloerverwarming

Bericht door Roland54 » di 26 mar 2019 17:32

Dit snap ik niet helemaal scratch.gif
Een Senseo staat toch los van de vloerverwarming?
Oftewel, Senseo zit op een 230v contactdoos en de vloerverwarming zit via een trafo ook op 230v aangesloten.
Ik hoop niet dat de Senseo achter de vloerverwarmingstrafo hangt.
Mogelijk trekken ze samen teveel stroom voor de stroompaal?
Kip Grey Line 44 TDB Special 2006
Kia Niro Dynamic Line (Hybride trekpaardje)
Moeizame wegen leiden vaak naar de mooiste bestemmingen

Gebruikersavatar
Chris
Berichten: 35855
Lid geworden op: zo 12 feb 2012 16:48
Locatie: Hillegom

Re: Uitvallen van mijn vloerverwarming

Bericht door Chris » di 26 mar 2019 18:35

Ik denk dat hier sprake is van een z.g. Tegen EMK ( Elektro motorische kracht.)
De vermogensregeling voor de Senseo maakt denk ik " Spijkers " op het boordnet en dat vind de trafo van de VV niet fijn..
Zo lijkt het...
Echter... zeker kan ik niet zijn, ik ben geen helderziende en heb ook niets gemeten.

Kan je proberen om de voorschakel module van de Senseo eens niet te gebruiken, kijken wat er dan gebeurt??
Is dat zo'n los ding???
Een blauw Zweeds reispaleis met een witte Duitse sleurhut aan de haak.

Gebruikersavatar
Leo45
Berichten: 219
Lid geworden op: vr 17 jun 2016 13:05

Re: Uitvallen van mijn vloerverwarming

Bericht door Leo45 » di 26 mar 2019 19:03

Zoals ik het begrijp zijn die voorschakelweerstanden eigenlijk een soort sinus snijders, hierdoor ontstaat op het lichtnet een niet sinusvormige netspanning.
Transformatoren kunnen daar heel apart op reageren immers die zijn gemaakt voor sinusspanning en niet iets anders.

Afhankelijke van de stroom zou je een eenvoudig netfilter in de voeding van de vloerverwarming op kunnen nemen, of de twee apart gebruiken.

Leo
Wij hebben een Eiffelland Holiday special 415 TFM (2003) die word getrokken door een Ford Transit 2.2 cdi 300

Gebruikersavatar
Chris
Berichten: 35855
Lid geworden op: zo 12 feb 2012 16:48
Locatie: Hillegom

Re: Uitvallen van mijn vloerverwarming

Bericht door Chris » di 26 mar 2019 19:14

RE.gif

Klopt, net als een dimmer, fase aansnijden.
Maar idd.... waarom de trafo van de VV hier op reageert ??
Een blauw Zweeds reispaleis met een witte Duitse sleurhut aan de haak.

iemand
Berichten: 5225
Lid geworden op: za 2 mei 2015 12:23
Contacteer:

Re: Uitvallen van mijn vloerverwarming

Bericht door iemand » wo 27 mar 2019 10:09

wat voor vloerverwarming heb je (merk/type)
en waaruit bestaat je spanningsomvormer (trafo of geschakelde voeding) ?
en waar bestaat die beveiliging uit (signalering op voeding, mechanische zekering ...)
evt icm wat foto's.

meet ook eens de netspanning of doe een lamp aan..... een slechte verbinding zou een spanningsdip kunnen veroorzaken.
je zou dit ook eens kunnen nabootsen dmv belesting dmv haarfoin.
Groeten Erik ( caravan: Avento Touristique Comfort 365 TCB )

Ruud27

Re: Uitvallen van mijn vloerverwarming

Bericht door Ruud27 » vr 29 mar 2019 21:51

@Chris als ik de Senceo zonder vermogens weerstand gebruik is er niets aan de hand.

Gebruikersavatar
Chris
Berichten: 35855
Lid geworden op: zo 12 feb 2012 16:48
Locatie: Hillegom

Re: Uitvallen van mijn vloerverwarming

Bericht door Chris » vr 29 mar 2019 21:58

Helaas Ruud..

Je kan dan heel moeilijk gaan doen met het zoeken naar filters die de tegen EMK zullen dempen..
Maar... dat is een eindeloos gezoek, en geen garantie op succes.
De Triac regelingen zijn nou eenmaal "vervelende" dingen... als je het elektronisch bekijkt.
Ik vrees dat je moet aanleren om de VV uit te zetten voor je de Senseo gebruikt...
Of..
Een Ampere meter inbouwen, dan kan je het totale stroomverbruik zien en bedenken of je wel of niet de senseo ZONDER regeling kan gebruiken.
Een blauw Zweeds reispaleis met een witte Duitse sleurhut aan de haak.

Ruud27

Re: Uitvallen van mijn vloerverwarming

Bericht door Ruud27 » vr 29 mar 2019 22:01

iemand schreef:
wo 27 mar 2019 10:09
wat voor vloerverwarming heb je (merk/type)
en waaruit bestaat je spanningsomvormer (trafo of geschakelde voeding) ?
en waar bestaat die beveiliging uit (signalering op voeding, mechanische zekering ...)
evt icm wat foto's.

meet ook eens de netspanning of doe een lamp aan..... een slechte verbinding zou een spanningsdip kunnen veroorzaken.
je zou dit ook eens kunnen nabootsen dmv belesting dmv haarfoin.
De netspanning blijft constant op sommige campings wel wat hoger of lager maar daar is niet iets naar terug te leiden.
De spannings omvormer is zo ver ik weet een trafo met een meganische zekering.
De vloerverwarming is volgens mij van Truma vanaf nieuw in gebouwd in caravan.
Ik zal morgen kijken of er wat op de trafo staat en event. Een fotootje maken.

Ruud27

Re: Uitvallen van mijn vloerverwarming

Bericht door Ruud27 » vr 29 mar 2019 22:06

Chris schreef:
vr 29 mar 2019 21:58
Helaas Ruud..

Je kan dan heel moeilijk gaan doen met het zoeken naar filters die de tegen EMK zullen dempen..
Maar... dat is een eindeloos gezoek, en geen garantie op succes.
De Triac regelingen zijn nou eenmaal "vervelende" dingen... als je het elektronisch bekijkt.
Ik vrees dat je moet aanleren om de VV uit te zetten voor je de Senseo gebruikt...
Of..
Een Ampere meter inbouwen, dan kan je het totale stroomverbruik zien en bedenken of je wel of niet de senseo ZONDER regeling kan gebruiken.
@Chris
Ik ben ook bang dat ik hier mee moet leren leven.
Een Amp-metertje zit in de caravan en daar zie je niets verkeerds.
Bedankt voor je reactie.

Ruud27

Re: Uitvallen van mijn vloerverwarming

Bericht door Ruud27 » zo 31 mar 2019 11:15

iemand schreef:
wo 27 mar 2019 10:09
wat voor vloerverwarming heb je (merk/type)
en waaruit bestaat je spanningsomvormer (trafo of geschakelde voeding) ?
en waar bestaat die beveiliging uit (signalering op voeding, mechanische zekering ...)
evt icm wat foto's.

meet ook eens de netspanning of doe een lamp aan..... een slechte verbinding zou een spanningsdip kunnen veroorzaken.
je zou dit ook eens kunnen nabootsen dmv belesting dmv haarfoin.
Hierbij een foto van de beveiliging die in de trafo is gemonteerd
3883DDBE-0FBD-4BD7-8736-395A3FF940E7.jpeg

iemand
Berichten: 5225
Lid geworden op: za 2 mei 2015 12:23
Contacteer:

Re: Uitvallen van mijn vloerverwarming

Bericht door iemand » zo 31 mar 2019 11:20

Zit ie in een kastje met ringkerntrafo...
zie https://avento.weebly.com/vloerverwarming.html

ik heb Ebeco een meeltje gestuurd en kreeg per post een nieuwe.
Je kunt hem ook bij Conrad bestellen.
Groeten Erik ( caravan: Avento Touristique Comfort 365 TCB )

Ruud27

Re: Uitvallen van mijn vloerverwarming

Bericht door Ruud27 » zo 31 mar 2019 12:38

iemand schreef:
zo 31 mar 2019 11:20
Zit ie in een kastje met ringkerntrafo...
zie https://avento.weebly.com/vloerverwarming.html

ik heb Ebeco een meeltje gestuurd en kreeg per post een nieuwe.
Je kunt hem ook bij Conrad bestellen.
De beveiliging zit inderdaad in een kast met daar in een ringtrafo van SEM SUHNER 67130 SCHMIRMECK
maar even een vraag viel deze bij jou altijd uit of ook met gebruik van een vermogens weerstand op een ander apparaat ik heb nl alleen last als ik mij Senceo op de stand gebruik dat deze vermogens weerstand is ingeschakeld

Ab
Moderator
Berichten: 26558
Lid geworden op: do 30 aug 2007 23:17
Locatie: Midden Nederland

Re: Uitvallen van mijn vloerverwarming

Bericht door Ab » zo 31 mar 2019 14:40

Ik heb geen verklaring..
Maar zie ook het probleem niet.
De Senseo staat niet de hele dag door koffie te produceren mag ik aannemen? knipoog.gif
Adria Coral Supreme S 690 SC.
Air top Suspension. Alde ( vloer) verwarming,
De reis is het doel.

Ruud27

Re: Uitvallen van mijn vloerverwarming

Bericht door Ruud27 » zo 31 mar 2019 21:43

RE.gif
Zeker geen probleem, maar ik wou graag weten wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn.

Ab
Moderator
Berichten: 26558
Lid geworden op: do 30 aug 2007 23:17
Locatie: Midden Nederland

Re: Uitvallen van mijn vloerverwarming

Bericht door Ab » zo 31 mar 2019 21:55

Bijna zeker is dat het aan de stroombegrenzer van de Senseo ligt.
Maar goed..die heb je maar zelden nodig.
Alleen bij 4 A stroompalen.
En dan ook nog alleen in koudere periodes.
Ik zou er best mee kunnen leven.
Adria Coral Supreme S 690 SC.
Air top Suspension. Alde ( vloer) verwarming,
De reis is het doel.

Gebruikersavatar
Chris
Berichten: 35855
Lid geworden op: zo 12 feb 2012 16:48
Locatie: Hillegom

Re: Uitvallen van mijn vloerverwarming

Bericht door Chris » zo 31 mar 2019 22:07

Al eerder ergens gememoreerd...
Die "moderne" beveiligings automaten zijn vele malen gevoeliger dan de ouderwetse "stop", de smeltzekering.
Op mijn werk hebben we ook sinds kort een totale nieuwe installatie, met zo'n moderne automatenkast en wel 80 groepen.
Dingen die "vroeger" in de oude installatie nooit problemen opleverden doen dat nu wel.
En dan is het vaak het in/aan schakelen van elektronische apparatuur waarbij in de nieuwe kast er een groep uitvliegt.
Het ligt m.i. dan ook niet aan de Senseo vermogens regelaar of aan de vloerverwarming..
De "combi" wil alleen niet.

Je zou dan als 1e stap naar een oplossing eens zoiets kunnen proberen, kost de kop niet en ontstoord best goed.
https://www.okaphone.com/artikel.asp?id=460601
( let wel... dit is een 3 ampere ding, denk ik voldoende voor de VV, maar ze zijn ook groter te koop.)
Het netfilter moet dan voor de trafo van de VV komen.
Een blauw Zweeds reispaleis met een witte Duitse sleurhut aan de haak.

Ruud27

Re: Uitvallen van mijn vloerverwarming

Bericht door Ruud27 » zo 31 mar 2019 22:54

RE.gif
@chris, bedankt voor de tip. thumbup.gif thumbup.gif

iemand
Berichten: 5225
Lid geworden op: za 2 mei 2015 12:23
Contacteer:

Re: Uitvallen van mijn vloerverwarming

Bericht door iemand » wo 23 sep 2020 21:54

nav ....nieuwe inzichten. Nu ik dit nog eens terug lees.

je schreef "Senseo die op een laag vermogen via een vermogensweerstand.."

tja het is geen weerstand, maar een diode diode.
Die is in serie met het verwarmingselement beschakeld en werkt dan op een halve sinus.

Ljjkt me dat er zo wel wat netvervuiling optreedt, waar de electronische zekering van je vloerverwarming niet tegen kan.
Groeten Erik ( caravan: Avento Touristique Comfort 365 TCB )